Média diária de produção de energia 11 Meses, 2 Semanas atrás  
Boa tarde
Preciso que me forneçam dados de média de produção de energia na zona da Lourinhã de Abril a Setembro deste ano, com o equipamento do tipo que passo a descrever (colocado pela vossa empresa) com a finalidade de apresentar uma reclamação à EDP por deficiente fornecimento de energia na rede.
Agradeço uma resposta breve, também para o meu e-mail:

Painel Fotovoltaico
Fabricante - Bp Solar
Modelo - BP317
Pot. Nominal/unidade - 0,17
Quantidade - 20

Inversor
Fabricante - SMA Tecnologie AG
Modelo - Sunny Boy 3300W
Pot. Nominal - 3000
Pot. CC - 2750


Contador
Fabricante - Landis+Gyr Dialog
Modelo - ZMG310

E-mail: dagicarvalho@hotmail.com
Maria das Neves Carvalho (Utilizador)
Fresh Boarder
Posts: 2
graphgraph
Utilizador Offline Clique aqui para ver o perfil deste utilizador
Logado Logado  
 
O Administrador desactivou o acesso público de escrita.  
#114
Re:Média diária de produção de energia 11 Meses, 1 Semana atrás  
Se bem entendi, a EDP não está a pagar o que realmente se produz?
Rui Almeida (Utilizador)
Fresh Boarder
Posts: 1
graphgraph
Utilizador Offline Clique aqui para ver o perfil deste utilizador
Logado Logado  
 
O Administrador desactivou o acesso público de escrita.  
#115
Re:Média diária de produção de energia 11 Meses, 1 Semana atrás  
Boa tarde,

A estimativa da produção no local da Lourinhã com o equipamento indicado é a seguinte:

Produção [kWh]
Jan 238,9
Fev 259,9
Mar 452,0
Abr 444,7
Mai 529,9
Jun 552,3
Jul 580,8
Ago 566,5
Set 462,5
Out 373,5
Nov 225,5
Dez 220,6
Ano 4.907,0

Estando o equipamento em condições, o estado da rede pública pode ser uma causa de não atingir estes valores. Sempre que a rede está fora dos limites estabelecidos pela norma, o inversor pára de produzir.
Como não e conveniente de perder o dia todo em frente do inversor para observar o funcionamento contínuo dele, convém instalar um dispositivo de monitorização. Assim consegue-se ver todas as paragens da produção e a causa delas. Com os valores obtidos também será mais fácil convencer a EDP a melhorar as condições da rede no local.

Cumps.
Michael
Michael Deppner (Administrador)
Moderator
Posts: 16
graphgraph
Utilizador Offline Clique aqui para ver o perfil deste utilizador
Logado Logado  
 
O Administrador desactivou o acesso público de escrita.  
#116
Re:Média diária de produção de energia 11 Meses, 1 Semana atrás  
Obrigada. Era mesmo desta informação que eu precisava.
Maria das Neves Carvalho (Utilizador)
Fresh Boarder
Posts: 2
graphgraph
Utilizador Offline Clique aqui para ver o perfil deste utilizador
Logado Logado  
 
O Administrador desactivou o acesso público de escrita.  
Para cima